Bonjour,
J'ai fait isoler une colonne d'évacuation d'eau située dans une pièce par un professionnel. Il a monté une ossature métallique tout autour de la colonne, ensuite il a ajouté de la laine de roche et pour finir des plaques de BA13. L'isolation fait un effet de résonnance et rend le bruit encore plus désagréable qu'avant. Avez-vous une solution pour diminuer cet effet de résonnance. J'ai contacté à plusieurs reprises l'entreprise sans aucune réponse.
Merci
J'ai fait isoler une colonne d'évacuation d'eau située dans une pièce par un professionnel. Il a monté une ossature métallique tout autour de la colonne, ensuite il a ajouté de la laine de roche et pour finir des plaques de BA13. L'isolation fait un effet de résonnance et rend le bruit encore plus désagréable qu'avant. Avez-vous une solution pour diminuer cet effet de résonnance. J'ai contacté à plusieurs reprises l'entreprise sans aucune réponse.
Merci
Bonjour,
Les gaines techniques sont des sources acoustiques capricieuses. C'est pourquoi, comme pour tout projet d'isolation, il est nécessaire de réaliser un diagnostic acoustique avant de proposer une solution. Cela permet de vérifier :
- d'où vient le bruit et de quel type il est : solidien ou aérien,
- s'il n'y a pas de pont phonique par des tuyauteries qui traversent la gaine technique (ce qui explique l'effet de résonance que vous constatez).
Dans votre cas, la solution qui a été envisagée par le professionnel n'est peut-être pas suffisante par rapport au niveau sonore de la colonne d'évacuation.
Cette solution est "classique" pour un logement neuf et permet généralement de respecter la réglementation en vigueur.
Nous vous suggérons donc de renforcer ce qui a été fait par un doublage type Placostil, en utilisant de la laine de verre type Monospace ou Isoconfort (l'épaisseur du doublage est à définir en fonction de la place que vous êtes prêt à perdre).
Nous vous encourageons à joindre l'entreprise, car ces nouveaux travaux auront évidemment un coût...
Cordialement,
l'équipe de moinsdebruit
Les gaines techniques sont des sources acoustiques capricieuses. C'est pourquoi, comme pour tout projet d'isolation, il est nécessaire de réaliser un diagnostic acoustique avant de proposer une solution. Cela permet de vérifier :
- d'où vient le bruit et de quel type il est : solidien ou aérien,
- s'il n'y a pas de pont phonique par des tuyauteries qui traversent la gaine technique (ce qui explique l'effet de résonance que vous constatez).
Dans votre cas, la solution qui a été envisagée par le professionnel n'est peut-être pas suffisante par rapport au niveau sonore de la colonne d'évacuation.
Cette solution est "classique" pour un logement neuf et permet généralement de respecter la réglementation en vigueur.
Nous vous suggérons donc de renforcer ce qui a été fait par un doublage type Placostil, en utilisant de la laine de verre type Monospace ou Isoconfort (l'épaisseur du doublage est à définir en fonction de la place que vous êtes prêt à perdre).
Nous vous encourageons à joindre l'entreprise, car ces nouveaux travaux auront évidemment un coût...
Cordialement,